    请教各位专家一个问题:GB50017-2003 第130页,附录B,梁的整体稳定系数φb,公式是这样:

    最后一项是235/fy

    新版的钢结构设计标准GB50017-2017 第243页,附录C,梁的整体稳定系数φb,公式变成了这样:

    这个,是钢号修正系数,

    这么说,新版规范中,最后一项的235/fy,与上一版相比,修改成了么?

    回答问题
    为感谢您的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
    我来回答:
    登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
    注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个人帐号请先注册。
    回答 共3条回答

    游客

    看下有个勘误表。这个应该没有区别

    回答:2019-6-18 11:27:14

    游客

    根号235/fy是一般概念,但是把他叫钢号折剪会不会让人误解钢号升高会导致屈曲下降呢

    回答:2019-6-18 11:27:21

    游客

    这个应该是同老标准的,勘误过来了

    回答:2019-6-18 11:27:26